Comentario:Hola estoy analizando la instalacion de losa radiante en una casa
nueva. sera
en una casa en toay La pampa, argentina. La casa tiene tiene un requerimiento que
27.444 Kcal/h, y un caudal de agua a mover de 2.744 l/h, segun mis calculos
con una bomba de Hb=10,81 mca. El tema es que me gusta la caldera mural orbis 230
TDO 30.000kcal/h, esta tiene una salida de 1\", la cuestion es asi por
el caudal que debo movertengo que salir con caño de 1 1/2\", de la caldera
que sale con 1\", hacer un metro reducir a 1 1/4 \" y entrar en el primer
colector , seguir con 1 1/4 \" al segundo colector , reducir a 1\" al tercer
colector. PREGUNTA: se puede hacer estas reducciones, va salir de caldera y
agregar un barral que pase inmediatamente al salir de la caldera de 1\" a 1
1/2\"por solo 1mtro y de ahi empalmar y pasar a 1 1/4 \", porque a mi me
parece que si sale con 1\" y amplia a 1 1/2 \"va a haber diferncia en el
caudal e inclusoaire, espero un consejo gracias Lucas